灯具安全规范知识科普——灯具分类及相关标准

中国照明电器协会 · 2017-02-22

1. 灯泡简介

1).钨丝灯泡,包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等。

常用白炽灯泡有:Type A,B,C,G,R,T、

欧洲灯泡 Base – E14,E27。

其中,英国亦可用 B15,B22;

北美灯泡 Base Type – E12,E17,E26。

E-Edison(爱迪生式螺丝口);B-Bayonet(卡口)

A.常用石英灯泡有 Type T(JC),MR,JDR-C(GU10)。

2). 荧光灯管。

常用有 FL(T5,T8,T12…),PL-S,PL-C,2D 以及节能灯管。

注:对钨丝灯泡及 FL 荧光灯管通常的表示方法为:表示类型(Type)的字母加上阿拉伯数字,例如:A19,B10,C7,G25,S11,T8…,其中阿拉伯数字表示灯泡的大概直径,如A19 灯泡的直径 D=19*1/8”,再乘以 25.4 即为以 mm 为单位的灯泡直径。

特例:欧规 R 泡所跟的数字为灯泡实际尺寸,如 R50,R80…

常见灯泡形状:螺纹 A 泡、卡口 A 泡、B 泡、G 泡、R 泡、R7s 太阳管、JC 、G9、G4.0

2. 灯具分类

(一)按安装方式:

可移动式灯具:台灯,挂式壁灯,落地灯

固定式灯具:天花灯(吸顶灯),吊灯,壁灯,嵌入式灯,轨道灯。

(二)使用环境:

1.EN 规格

1)户内使用:用符号 表示,金属件外表面要作防腐处理;

2)户外使用:用符号 表示,金属件外表面要作防腐处理;

特别要求:喷水测试(即要求有最小Ф3.2mm 漏水孔),金属件内外表面要作防腐处理。

2.UL/CSA 规格

1)干环境(DRY LOCATION):至多暂时湿气较大。例如起居室、客厅、厨房等室内环境。

2)潮环境(DAMP LOCATION):至少会周期性出现湿气液化现象。例浴室、地窖冷冻库等室内潮湿的环境以及在阳台天蓬内、大门遮雨罩等有上盖的户外环境。

3)湿环境(WET LOCATION):至少会遭受雨滴或水溅。例如地下、水中及所有户外环境和洗车场等可以淋到水的户内环境。

注:潮环境、湿环境主要特别要求:喷水测试(即要求有漏水孔最小 3.2mm),金属件内外表面要作防腐处理,灯头导电触片需耐腐蚀(铜端片)。

(三)按使用标准类别

1. 北美体系:主要是 UL/CSA 规格体系。电压为AC100V~127V,60HZ,包括北美洲、南美洲的部分国家以及日本、菲律宾、台湾等前美国殖民地区。

UL Lab.按 CSA 标准对产品进行测试,合格则可用 cUL MARK 出口加拿大。

目前的 UL FILE:

1) E219568—可移动式灯具;

2)E203552—固定式灯具;

2. 国际电工委员会(IEC-InternationalElectrotechnicalCommission)体系:包括、欧洲、亚洲、澳洲、非洲、东南亚的绝大多数国家和地区。所列规格都为引用 EN60598系列标准再加上本国(本地区)的一些特别要求(如电压,插头类型等)。我国于1957 年参加 IEC,目前是 IEC 理事局、执委会和合格评定局的成员。灯饰行业的国家标准 GB7000系列对应于 IEC60598 系列。

其中 IEC(EN)产品还可细分为如下类别:

(1)按防电击保护程度:

A.CLASS 0 级灯,无代表符号。

特征:电源电压为 50V 以上高压/单层绝缘/无接地。

B.CLASS I 级灯,无代表符号。单层绝缘结构,外露可触金属需接地。CLASS I 灯中可有部分结构为 CLASS II 结构。

特征:电源电压为 50V 以上高压/单层绝缘/有接地。

C.CLASS II 级灯,用符号“”表示。II级灯通常为双重绝缘结构,但可以有部分结构为CLASS III 结构(如变压器之后的低压部分)。(内置式变压器应设计为二类灯具)。

特征:电源电压为 50V 以上高压/双重绝缘/无接地。

D.CLASS III 级灯。用符号“ ”表示,供电为安全特低电压SELV(外置变压器直插式灯具)

特征:电源电压为 50V 以下低压/单层绝缘/无接地。

(2)按防尘防固体异物、防潮能力 IP 指数区分:IPXX

第一位数:防尘防固体异物指数,分 0-6 七个等级。数字愈大防尘防固体异物能力愈强。

0:无防护; 1:防大于 50mm的固体异物;2:防大于 12mm 的固体异物;3:防大于 2.5mm 的固体异物;4:防大于 1mm 的固体异物;5:防尘; 6:尘密

第二位数:防潮能力指数,分 0-8 九个等级。数字愈大防潮能力愈强;

0:无防护; 1:防滴(垂直);2:防滴(倾斜 15 度);3:防淋水(60 度范围); 4:防溅水; 5:防喷水;6:防猛烈海浪; 7:防浸水影响;8:防潜水影响。

说明:1)普通灯具防护等级为 IP20,一般不用标示。

2)户外使用灯具的防护等级IP#一般都在 IP23 或以上,且需要标示。

(3)按安装面可燃性区分:

A.仅适宜于直接安装在非可燃表面的灯具,用符号“ ”表示。

B.适宜安装在普通可燃表面的灯具,用符号“ ”表示。

C.可安装在普通可燃表面且隔热材料可能盖住灯具的场合(即嵌入式),用“”表示。

推广企业: