行家说Display
LED新型显示产业智库
关注公众号
《美术馆绿色照明规范》编制完成,即将推行
来源:中国文物信息咨询中心
为了进一步推动美术馆标准化建设,提升美术馆照明工作的专业水平,根据文化部科技司《关于2015年度文化行业标准制修订计划项目和文化行业标准化研究项目立项的通知》(科技函[2015]85号)文件要求,中国文物信息咨询中心联合中国美术馆、中央美术学院、中国国家博物馆等单位编制了《美术馆绿色照明规范》(项目计划编号:WH2015-06),经专家讨论、征求意见、修订统稿,拟正式推行。
《美术馆绿色照明规范》编制说明
一、总则
1. 美术馆是提高公众文化艺术修养、协助艺术教育、展示传播美术作品及各类艺术作品的机构。美术馆作为博物馆类型之一,承担着对我国近现代美术类展品的研究、收藏、展示、教育、传播的职能。与传统博物馆保护重于展示的要求不同,美术馆在保证藏品安全的情况下,更加注重色彩还原,艺术的视觉效果、舒适度等要求。
2. 本规范编制过程,主要参照了《博物馆照明设计规范》GB/T23863-2009和《建筑照明设计标准》GB50034-2013,结合美术馆特性、最新照明技术以及绿色照明要求,对相关条文、数据进行了修订,并增加了适合美术馆需求的内容。
3. 规范编制本着“科学、适度、可行”的原则,既考虑规范的前瞻性又兼顾照明设备发展现状,确保本标准既可以作为政府部门监督、管理的依据,又可作为美术馆实施照明项目的技术规范要求,同时能够引导美术馆选用高效、安全、节能的新型照明产品。
4. 本规范条文中含有:“应”、“不应”表示符合标准需要满足的要求;“宜”、“不宜”表示推荐内容,不排除其他可能性;“可”、“不必”,表示在标准的界限内所允许的行动或步骤。
二、编制说明
1. 本项目作为文化部文化行业标准项目研究课题,由文化部文化科技司正式立项,中国文物信息咨询中心联合中国美术馆、中央美术学院、中国国家博物馆、北京工业大学等单位共同实施。
2. 本规范的编制经过五个步骤:一是收集国内外相关资料及标准文本;二是实地调查、测试;三是实验验证;四是课题组讨论研究,通过函审、专家论证等多种方式论证、修改、完善;五是公开征求意见建议,并再次修改完善,形成送审稿。
3. 编制过程对于有争议的条文,通过实测及专家咨询等方式解决。
三、主要内容
1. 为保证规范完整,部分条文直接引用《博物馆照明设计规范》GB/T23863-2009、《建筑照明设计标准》GB50034-2013等国家标准规范内容,对于引自国家相关标准规范的条文不再重复说明,仅对根据美术馆需求制定和修改的内容进行说明;
2. 术语和定义更加注重通俗性,如对紫外辐射、红外辐射的定义,不仅给出其波长范围等专业定义,同时加入了辐射危害知识的介绍;
3. 新增了洗墙照明、发光二极管(LED灯)、色容差、暗适应等术语及定义;
4. 基本要求中明确了美术馆照明的基本原则,如应充分利用天然光,应选用节能照明器材,选择可调节照明方式等;
5. 首次提出新建美术馆在建筑设计阶段应提前考虑低照度陈列室的过渡区规划;
6. 展柜照明装饰与展品间应设置隔离防护措施,并便于维护与管理;
7. 在灯具及其附属装置中增加了适合LED的驱动变压器要求;
8. 根据美术馆注重色彩还原的需求,适当提高美术馆相关场所一般显色性指数(Ra)值;
9. 对美术馆大幅及特大幅平面展品的照度均匀度提出详细规定,适当提高了照度均匀度标准;
10. 为满足美术馆绘画、彩色织物、多色展品等对辨色要求高的场所的照明需求,提出一般显色性指数(Ra)和特殊显色性指数(R9)并用,一般显色性指数(Ra)不低于90,特殊显色性指数(R9)不低于50;
11. 为适应美术馆对于LED等新型光源的需求,增加了LED色容差(SDCM)的要求,新国标要求SDCM小于等于5,而美术馆为保证色彩一致性,通常要小于3。综合考虑,标准确定选用LED为基本光源的美术馆,一般区域色容差应小于5,对于辨色要求高的绘画、彩色织物、多色展区应小于3;
12. 根据美术馆注重艺术效果的需求,增加美术馆洗墙照明,并对洗墙照明提出具体要求;
13. 为保证观众舒适度,增加了视觉适应要求,提出美术馆各区域亮度不宜超过3:1;不仅要在展厅出入口设置过渡区,在光照较低的光敏感区域也要考虑视觉过渡区;
14. 为满足不同陈列的要求,陈列室照明应具有可调节性,并考虑智能化管理,以此引导和促进美术馆的照明管理;
15. 天然采光单设一章,除对天然采光具体标准进行了设定,还提出天然采光陈列室应在选定时间段定期监测,并根据监测数据可调可控;
16. 临时展厅应更加注重灵活可变的配光方案;
17. 为适应绿色照明要求,照明节能单设一章,确定照明功率密度限值;
18. 新增照明管理与监督,各行业存在的最大隐患不是有没有标准,而是标准的执行问题。如本规范规定了总曝光量标准,如果没有与之配套的管理与监督,在照明工程完成时藏品照度值符合规范,但长时间不更换展品,将导致总曝光量超标,可能造成展品的永久性伤害,因此,增加了照明管理与监督内容。