聚焦“体育照明”|体育场馆场地照明专用电源切换时间的研究
照明设计师交流中心 · 2017-04-13
中国建筑设计研究院 李炳华 王振声 李战赠 马名东 王烈
摘 要:体育场馆场地照明专用电源装置是场地应急照明关键设备之一,其核心参数是切换时间。本文给出了切换时间的定义、含义,通过试验确定了场地照明专用电源装置切换时间的特性,从中得出关于切换时间的重要结论。
关键词:体育场馆 场地照明 专用电源装置PSFL 切换时间T1和T2 金属卤化物灯
1概念
1.1 场地照明应急供电方案
对于甲级、特级的体育场馆,其场地照明分别为一级负荷和特别重要的一级负荷,因此,对其供电应能保证供电的可靠性和连续性。除市电和柴油发电机组外,还应有其它保障措施,目前这些措施主要有采用热触发装置、UPS(不间断电源系统)、EPS(应急电源供电)。三种解决方案的特点见表1。
由表1可知,UPS可以保证场地照明灯供电的连续性,但UPS应降容使用,这是因为UPS专门为计算机类负荷设计,这类负荷是容性负荷,而场地照明灯多为金属卤化物灯,它们是电感性负荷,两者不匹配。EPS切换时间过长,由市电换至EPS供电时金属卤化物灯有可能熄灭,不满足供电可靠性和连续性的要求,但EPS在过载能力、对环境的要求、效率、寿命等方面较有优势。热触发装置有较多的工程实例,它相当于灯具的价格让很多人望而却步。更糟糕的是,每次触发都会大大减少灯的寿命,影响灯的色温,不利于彩色电视转播。同时热触发装置有较短的转换时间,这段时间是黑灯期间,容易引起观众惊慌,存在事故隐患。由此可得,上述三种方案都有缺陷,必须找出一种新方案解决场地照明应急供电问题。
因此,有笔者提出了用场地照明专用电源装置PSFL(Power Supply of Field Lighting)作为场地照明灯的应急电源,PSFL有人称之为快速EPS,它必须根据场地照明灯的特性进行设计,吸取UPS和EPS的优点。PSFL的核心参数是切换时间。理论上,切换时间小于半个周波即可,即10ms,在半周内切换,相当于波形畸变,不影响灯连续工作。实际情况与理论分析是否一致?下面将会给出答案。
1.2 定义
1.2.1 波形的组成
市电切换到PSFL供电有共同的特点,即它们多是三相交流电源,反映到电源切换的前后,波形由三个部分组成(见图1)。
图1电源切换波形图
Ⅰ区:该区为市电三相交流正弦波区域,为近似标准的正弦波;
Ⅱ区:为电源切换区域,反映电源由市电转换到PSFL的全过程;
Ⅲ区:该区为PSFL供电的三相交流正弦波区域,波形也为近似标准的正弦波。
1.2.2 电源切换区的构成
电源切换区——Ⅱ区是转换的重点,能否保证金属卤化物灯在电源转换过程中不灭,Ⅱ区是关键。Ⅱ区也由三部分组成。
a段:为电源转换的初期。此时市电已经开始断电,从波形上看,电压还沿着原波形走势持续一段时间,但波形明显畸变。造成这一现象有以下原因:第一,开关断开有固有开断时间,这一过程实际上是开关触点拉弧时间;第二,金属卤化物灯的镇流器为电感性元件,当市电断电瞬间,电感性元件产生反向电势,阻止电流减少;第三,为提高功率因数,金属卤化物灯要加装补偿电容器,一般为40uF~60uF,电容器在电源断电时有个放电过程。放电过程与时间常数T有关,T=RC。因此,这一时期构成复杂的R、L、C电路,我们称a段为电压维持段。a段持续时间与回路电阻R、电感L、电容C、回路构成(串并联关系)、电流变化率等因素有关。
b段:为电源转换期。此段市电彻底断开,PSFL投入。触点突然吸合,并伴随抖动,导致波形剧烈振动。b段经历的时间较短,在体育场馆金属卤化物灯的应用中,b段一般小于5ms。b段也叫电源切换段。
c段:电源转换的末期。与a段相反,c段波形取决于开关固有合闸时间、金属卤化物灯镇流器反向电势的大小、电容器在电源接通时的充电过程,三种波形叠加到PSFL正弦波,造成c段波形畸变。
对于电子转换开关,b段表现得不明显,没有剧烈的振动,其经历的时间也大大缩短。
1.2.3 切换时间
定义1:切换时间T1为一路电源完全断开到另一路电源刚刚接入的时间,单位:ms。
图1b段所用的时间为切换时间T1。市电开关拉弧已经完成,电感和电容的作用也已经结束,波形刚进入b段,这是T1的起点,b段触点有一振荡,振荡结束点为T1的终点,也是c段的起点。
定义2:切换时间T2为一路电源刚开始分断但没完全断开到另一路电源完全接入的时间,单位:ms。
图1Ⅱ区所用的时间为切换时间T2,T2包括a、b、c段所用的时间之和。市电开关开始动作为T2的计时起点,经历a段畸形波形、b段振荡波形、c段畸形波形结束为止。
因此,切换时间是指由一路电源切换到另一路电源所用的时间。场地照明光源多为高强度气体放电灯,我们追求的目标是在电源切换过程中高强度气体放电灯不能熄灭,用T1和T2表示。
2试验
经过与青岛创统公司、GE公司、松下公司、PHILIPS公司、索恩公司联合试验,取得了许多宝贵数据。表2为采用GE公司EF2000投光灯的试验数据。图2为EF2000切换波形。
GE公司出品的灯具EF2S2000为最新设计产品,适合潮湿区域,标准配置为IP65。高反射率高纯电化铝反射器,铝制副反射器。AC3800V/50Hz电源,工作电流小。背后开启式换灯门(包括一级反射器),更换灯泡带开门自动断电装置。高压铸铝灯体,玻璃压圈,钢化平板玻璃。内置式眩光/溢出光控制系统,瞄准指示器。椭圆形配光灯具效率最佳。可选热启动系统。
表3为采用PHILIPS公司MVF403-2000W投光灯进行切换试验的试验数据。MVF403灯具为最新产品,采用MVF403时,PSFL的切换时间见表3,MVF403的切换波形见图3。2008年奥运会分会场——秦皇岛奥林匹克体育场、雅典奥运会众多赛场就是采用此灯具,光源配MHN-SA2000W金属卤化物灯。灯具采用高强度压铸铝灯体,1.6mm~3mm厚钢化玻璃,硅橡胶密封圈,不锈钢防护网,高纯铝反射器,热镀锌支架。全新设计椭圆形反射器,配光效果更好,效率高。外形更加紧凑美观,风阻系数大大减小,重量仅13.7kg。7种不同角度配光的反射器,满足各种应用要求。可配1000W、1800W、2000W双端金卤灯。光源显色性Ra=92,色温5600k。背后开启更换灯泡,附安全开关,维护更加安全方便。有调光刻度,并有瞄准器,防眩光罩,彩色滤色片等多种配件可供选择。可采用上照型、下照型和热启动型。
图2 EF2000切换波形图
(a)T1=1.5ms T2=15ms
(b)T1=1.5ms T2=22ms
图3 MVF403切换波形图
3结论
通过试验及其数据和波形分析可以得出以下结论:
(1)切换时间具有明显的不确定性。由表2可知,对于同一盏灯而言,具有相同切换时间T1、T2,有时候灯不熄灭,有时候灯熄灭。表2序号④切换时间T2=7.5ms,灯不熄灭;而序号③切换时间较短,T2=6ms,灯反而熄灭,不确定性十分明显。表3进一步证明了灯熄弧时间的不确定性。
(2)切换时间T1具有相同的时间。表2和表3均能说明T1=1.5ms.因为,T1为b段所持续的时间,转换的过程即是触点吸合的过程,这段时间由触点固有吸合时间所决定。
综上所述,在切换过程中,金卤灯是否熄灭不取决于切换时间(除非切换时间为零)。因为,高强度气体放电灯没有切换时间的参数,因此不同光源、或者同一光源每次切换,其切换时间各不相同,切换时间离散性较大。